Hei
Bruker denne til varmekabler, har satt opp regulatoren til å bruke intern sensor og gulvsensor «AF».
Skal da «velg som hoved sensor» være huket av på både intern og gulvsensor?

Hei!
“Velg som hovedsensor” blir egentlig ikke brukt til noe i appen, men er lagt inn for APIet sin del. Det gjør at andre systemer som henter data fra oss får en hovedsensor i det rommet den er plassert. Siden du har valgt AF på termostaten vil jeg anbefale å kun legge internføleren (kanal 2) inn i rommet. Det er fordi termostaten bruker lufttemperaturen til regulering og gulvtemperaturen som sikring, som oftest på 27 grader :+1: