Har en Fibaro Z-wave-magnetkontakt, men det ser bare ut som den dukker opp som temperaturmåler…? Hvor ser jeg status på magnetkontakten?
Holdt du den “våken” gjennom inkluderingen? Skal stå i manual hvordan den holdes våken
@espen Hmmm, finner ikke umiddelbart noe om det. Følger inkkuderingsprosedyren som beskrevet.
1 Like
Kan du forsøke å trippelklikke hver 7 sek gjennom innlærings prosessen?
Er du langt unna hub når du inkluderer den? Evt. langt unna nærmeste 230v z-wave enhet? Prøv å inkludere den ved hub, og sett den opp der den skal være i etterkant Erfaringen er at om man er et stykke unna hub, kan den komme som “blank” eller en annen sensor.
Trippelklikke hvert sjuende sekund gjorde susen, takk!
2 Likes