Mill integrasjon viser veldig høy temperatur

Samme problem her. I tillegg legger seg ikke Mill enheter under heating i strømoversikt.

Espen, ser dere på dette?

1 Like

Dette problemet er fortsatt aktuelt, så jeg løfter opp innlegget .

1 Like

Samme her. Nå har Mill sluttet å rapportere noe som helst. Temp står statisk på 0.0 grader

1 Like

Dere som har problemer med at Mill utstyr viser temp 0.0 i FH, bør gå inn å stemme her: Mill Owens dont show temp | Voters | Futurehome

1 Like

Jeg har stemt. Men det at vi må i det hele tatt stemme for å få løsning på et problem som ikke ble fikset i utgangspunktet er latterlig.

1 Like

Hei!

Det har blitt gjort en del endringer i Mill sitt API, som førte til at forespørslene vi bruker i integrasjonen ikke lenger er gyldige. Dermed begynte ovnene å vise 0.0 grader, styring av temperatur virket ikke for tredje-generasjons ovner, og lesing av settpunkt er fjernet. Vi har hatt kontakt med Mill for å få oversikt over hvilke endringer som må til på våres side, og har klar en løsning på lesing av temperatur samt styring av settpunkt. Vi venter dog fortsatt på hvordan vi kan lese settpunkt, som er det som holder oss fra å få lansert siste versjon.

4 Likes

Takk for informasjonen @markus.

Er hos en kunde som sliter med dette nå. Noen som har noe tips eller er det slik som dette ennå?

1 Like

Hei! Dette har blitt fikset fra vår side og skal fungere.
Forsøk å gå til innstillinger → playground → Mill → Oppdater denne :+1: