Er det noen som har satt opp Fibaro Smart Implant med fuktsensor (DHT22)?
Jeg skal montere fukstensorer i kjellervegg og Fibaro reklamerer med at implant skal fungere fint med DHT22. Denne skal rapportere ekstern temperatur på kanal 8 og fuktighet på kanal 9 i følge manualen. Problemet er at når jeg legger til smart implant i FH-Hub’en mangler kanal 8, 9.
Ja jeg har endret parametrene ihht. manualen. Tror kanskje problemet er at kanal 8 og 9 ikke er synlige i appen. I følge manualen rapporterer DHT22 temperatur på kanal 8 og fuktighet på kanal 9. Etter inkludering av Smart Implant er det kun 7 kanaler synlige.
Uansett fikk jeg det til å fungere til slutt. Virker som det kreves aktivt signal på inngangen for at inkluderingen «oppdager» disse kanalene. Jeg koblet til DHT22-sensoren og målte aktivt signal.
Deretter kjørte jeg tvungen usikker inkludering i FH. Da dukket kanal 8 (temp) og kanal 9 (fuktighet) opp.
Alt virker tipp-topp
Hei. Jeg holder på med det samme men får ikke frem kanal 8 og 9 i Futurehome. Jeg kan bekrefte at det koblet riktig da jeg får opp de kanalene i Nexa Bridge.
Blir all informasjon om enheten slettet fra HUBen da jeg ekskluderer den? Kan det ligge igjen noe data som ikke blir slettet?
Kan noen forklare fremgangsmåten steg for steg? Det er noe jeg gjør feil.
I’d also like to know how this can be done.
I’ve properly connected the DHT22 and checked the signal with a multimeter. I’ve included and excluded the Smart Implant in FH several times (also with the param 20,21 settings as per above), but I cannot get them to show up (Only 7 channels visible)
The sensors output signal should be naturally ‘high’. This is why you measure 3.3v. When transmission starts you should see a seres of pull-downs to ‘low’ 0v in various pulse-lengths. I believe the frequency of these pulses are 1 or 2 hz.