Oppsett av Qubino 3-fase måler

Hei
Står den i 230 eller 400 v installasjon? Og hvordan er den koblet?

  1. Kablene går inn på L1-L3. Ifølge elektriker spiller det ingen rolle hvor fasene står, så vet ikke rekkefølgen. Ingen nøytral - også ifølge elektriker.

Altså L1-L2-L3? Og på 230V
Da er den isåfall koblet feil, jeg er også elektriker

1 Like

Hva blir feil? Min elektriker er ikke kjent med slike enheter, så han er nok på litt tynn is.

Jeg har lagt ut bilde av koblingskjema for 230v 3 fad litt lengre opp her. Skal Bruke L1-L3-N

Er det vilkårlig hvilke faser/ledninger som går hvor?

Ja på 230v IT så spiller d ingen rolle

Mange takk. Da skal jeg prøve det.

Bare hyggelig :blush:

Koblet om, men fremdeles ingen registrering i FH.
Parametrene er satt som anvist over. Nettet her hos meg er TT. Lederne er koblet vilkårlig, dvs. vet ikke hvilke som går hvor.
Går inn på enheten og får avlesing som følger (eksempel på verdier)
Første “kanal”: No data. Her vises Akkumulert energi.
Ch1: 606W. Også her akkumulert energi.
Ch2: 433W. Ikke akkumulert
Ch3: No data
Ch4: 172W. Ikke akkumulert
Noen forslag til hva som gjør at forbruket ikke kommer inn i FH statistikken?

Naturlig av ch 3 ikke viser noe når d ikke er leder der… skjermbilder. Får du til det?

Skjermbilde på enheten? (som rullerer)

Fra appen… som viser oppsettet

Hvilket oppsett, system data?

Skjermbilde fra Ch1


heisann, er det mulig å få opp en måling(KWH) som går over en mnd?