Vanskelig å finne en god strategi for energi/effekt styring av vvb, oppvarming. Noen som har erfaring med automasjoner som fungerer bra?
2 spørsmål i ett .
Strategi er en ting , automasjon som virker bra er noe annet.
Slik ser min strategi ut :
Alle dage og moduser
Er totalforbruk fra 2400 til nå på VV tank mindre enn 3KwH så skru på VV tank .
Er vi hjemme
Er det ledig kapasitet på WATT , pris er mindre enn 50 øre kWh eller det er 15 % billigere enn i går , prøv å gi VV litt . ((Slå på og vent til neste time )
Om ikke VV da tar imot , la effekt gå til Billader…
Får man gjort alt dette med de tilgjengelige automasjonene i appen eller må man til med noe mer avansert?
I appen kan du overlate strategi til FH , dette krever nok programmering i ThingsPlex.
ThingsPlex og programmering er litt som bil og bilkjøring.
Alle som ikke har prøvd går bråkjekke i gang og havner fort i grøfta. Og skylder på veien eller bilen.
Starter en rolig , med en plan , og er systematisk , går det ofte bra … Og tar seg tid til å lese og lære. Startet med dette i 1980 , på hullkort , på RUNIT Trondheim. Lærer fortsatt …
Dumt å sitera seg sjølv kanskje, men tenkjer kanskje dette forslaget fortener ein djupare debatt i denne tråden!
Disclaimer: Har ikkje FH HAN måler og derfor ikkje hatt muligheit til å testa ut “Strømkontroll panelet” men såvidt eg har kunna forstå kombinerer den disse elementa, dog litt usikker med hvilken prioritetsrekkefølgje. Det som muligens også burde inngå som punkt 4 av strategien er muligheit for å overstyra punkt 1-3 for ein gitt tidsperiode ved manuell betening av termostat e.l.