Funksjons status på Termostat under strøm sparings automasjon

Hei!

Spørsmål: Når strømsparings automasjonen er aktiv, hvilken modus går termostater som er koblet opp mot denne i da?
Sliter med namron zigbee touch termostater, som hopper over i eco/away før di skal, i alle fall i forhold til innstilt manuell temperatur. Og når di hopper til away, slår varmen seg av, uansett hvilken temp instilling away har. Jeg har ikke noe nyttig verktøy for og sjekke om det faktisk er dyrt da, og strøm spare automasjonen har aktivert. Kanskje noen har en link , eller en app som er lett og sjekke?
Synes vel future home appen burde hatt en funksjon her slik at man vet hva som skjer, og hvor man kan sjekke prisen.
Jeg har blitt fortalt at når termostatene går i strøm spare automasjonen, så skal termostaten vise manuell symbolet, og selvsagt da med temperaturer som er valgt for strøm spare automasjonen.

Hei!
Det kommer litt an på hvordan automasjonene er satt opp. Om du har satt opp at disse skal settes til en ny temperatur, trigget av strømpris, så tror jeg ikke automasjonen skal trigge modusbytte på selve termostaten. Kan du se om du har stilt inn noe auto-innstilling, tidsskjema eller lignende på termostatene? Du kan jo også teste med å skru tempen ned manuelt og se om termostaten endrer modus.

Har fått samme tullet på en namron zigebee termostat eg også, har null automasjoner laget på den termostaten, ikkje aktivert strømkontroll heller.