Sensibo Sky og Air hastighet

Hei! Er ganske ny på Futurehome. Kan man styre hastighet på varmepumper via Sensibo Sky og/eller Air? Ser i dokumentasjonen (https://support.futurehome.no/hc/no/articles/360045880231-Sensibo-Styring-av-varmepumper) at det står “Change fan mode (through playgrounds)” og “The app will later support - More accessible controls for fan speed”. Jeg ønsker lav viftehastighet på dagtid og heller kjøre opp hastigheten litt på natta.

1 Like

Ja, dette kan gjøres gjennom automasjondr i thingsplex, har du vært inne og sett på det? :blush:

Jeg er også interessert i dette. Jeg ser at det går å endre hastighet på varmepumpas vifte (Playground, Sensibo-app og under advanced setup finner man fan control.)
Jeg har lest ut message stream i Thingsplex og sett hva som skjer når man velger en ny hastighet og deretter lagre i appen.
Jeg har forsøkt å gjenskape dette i Thingsplex, men varmepumpa reagerer ikke. Kan du se hva jeg har gjort feil @AndreasS ?

@oyvindb Endre funksjon til: cmd.mode.set så bør den funke :+1:

Legger ved bilde av min action node:

@globus68 Her er koden for min flow, som styres med triggere som er snarvei (utløses manuelt eller via automasjoner) for low, medium og high hastighet.

{
  "Id": "kAH708b8QxzR1BB",
  "ClassId": "kAH708b8QxzR1BB",
  "Author": "",
  "Version": 0,
  "CreatedAt": "2023-07-15T13:51:05.36694606+02:00",
  "UpdatedAt": "2023-07-15T13:56:13.0165331+02:00",
  "Name": "VP: Viftehastighet",
  "Group": "Klima",
  "Description": "",
  "Nodes": [
    {
      "Id": "1",
      "Type": "vinc_trigger",
      "Label": "VP: Lav",
      "SuccessTransition": "2",
      "TimeoutTransition": "",
      "ErrorTransition": "",
      "Address": "",
      "Service": "",
      "ServiceInterface": "",
      "Config": {
        "EventType": "shortcut",
        "IsValueFilterEnabled": true,
        "Timeout": 0,
        "ValueFilter": "13"
      },
      "Ui": {
        "nodeType": "",
        "x": 178,
        "y": 200
      },
      "TypeAlias": "Home event"
    },
    {
      "Id": "2",
      "Type": "action",
      "Label": "VP lav vifte",
      "SuccessTransition": "",
      "TimeoutTransition": "",
      "ErrorTransition": "",
      "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:DoiLiT6x_0",
      "Service": "fan_ctrl",
      "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
      "Config": {
        "DefaultValue": {
          "Value": "low",
          "ValueType": "string"
        },
        "IsVariableGlobal": false,
        "Props": {},
        "RegisterAsVirtualService": false,
        "ResponseToTopic": "",
        "VariableName": "",
        "VirtualServiceGroup": "",
        "VirtualServiceProps": {}
      },
      "Ui": {
        "nodeType": "",
        "x": 176,
        "y": 355
      },
      "TypeAlias": "Action"
    },
    {
      "Id": "4",
      "Type": "vinc_trigger",
      "Label": "VP: Medium",
      "SuccessTransition": "6",
      "TimeoutTransition": "",
      "ErrorTransition": "",
      "Address": "",
      "Service": "",
      "ServiceInterface": "",
      "Config": {
        "EventType": "shortcut",
        "IsValueFilterEnabled": true,
        "Timeout": 0,
        "ValueFilter": "15"
      },
      "Ui": {
        "nodeType": "",
        "x": 414,
        "y": 193
      },
      "TypeAlias": "Home event"
    },
    {
      "Id": "5",
      "Type": "action",
      "Label": "VP høy vifte",
      "SuccessTransition": "",
      "TimeoutTransition": "",
      "ErrorTransition": "",
      "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:DoiLiT6x_0",
      "Service": "fan_ctrl",
      "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
      "Config": {
        "DefaultValue": {
          "Value": "high",
          "ValueType": "string"
        },
        "IsVariableGlobal": false,
        "Props": {},
        "RegisterAsVirtualService": false,
        "ResponseToTopic": "",
        "VariableName": "",
        "VirtualServiceGroup": "",
        "VirtualServiceProps": {}
      },
      "Ui": {
        "nodeType": "",
        "x": 665,
        "y": 358
      },
      "TypeAlias": "Action"
    },
    {
      "Id": "6",
      "Type": "action",
      "Label": "VP medium vifte",
      "SuccessTransition": "",
      "TimeoutTransition": "",
      "ErrorTransition": "",
      "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:sensibo/ad:1/sv:fan_ctrl/ad:DoiLiT6x_0",
      "Service": "fan_ctrl",
      "ServiceInterface": "cmd.mode.set",
      "Config": {
        "DefaultValue": {
          "Value": "medium",
          "ValueType": "string"
        },
        "IsVariableGlobal": false,
        "Props": {},
        "RegisterAsVirtualService": false,
        "ResponseToTopic": "",
        "VariableName": "",
        "VirtualServiceGroup": "",
        "VirtualServiceProps": {}
      },
      "Ui": {
        "nodeType": "",
        "x": 409,
        "y": 357
      },
      "TypeAlias": "Action"
    },
    {
      "Id": "7",
      "Type": "vinc_trigger",
      "Label": "VP: Høy",
      "SuccessTransition": "5",
      "TimeoutTransition": "",
      "ErrorTransition": "",
      "Address": "",
      "Service": "",
      "ServiceInterface": "",
      "Config": {
        "EventType": "shortcut",
        "IsValueFilterEnabled": true,
        "Timeout": 0,
        "ValueFilter": "17"
      },
      "Ui": {
        "nodeType": "",
        "x": 671,
        "y": 187
      },
      "TypeAlias": "Home event"
    }
  ],
  "Settings": null,
  "IsDisabled": false,
  "IsDefault": false,
  "ParallelExecution": "parallel"
}
1 Like

Supert, @AndreasS og @oyvindb. Dette skal prøves. Skal kjøpe en Sensibo Sky av en kollega som ikke trenger den lenger. Kommer sikkert tilbake med noen spørsmål etterhvert. Takk så langt :slight_smile:

2 Likes

Ingen årsak, bare å spørre videre ved behov :+1:

Takk @AndreasS - det fungerte å endre viftehastighet med den lille endringa.

1 Like

Det er bra :grin: