Hei alle sammen!

I Futurehome har vi jobbet på spreng den siste tiden med å få oppdatert Zigbee-adaperen vår. Vi må erkjenne at vi har vært for dårlige i kommunikasjonen rundt dette, men nå har vi altså kommet med en oppdatering. Vi vet at mange har slitt med responsen, inkludering av enheter og ikke minst gedigne feilmålinger av strømforbruk. Vi har hatt hovedfokus på stabilitet og strømmålingen, og er klar over at det ennå kan være noen utfordringer med Zigbee.

For de av dere som fortsatt opplever problemer med strømmålinger, vennligst meld ifra til oss på: https://docs.google.com/…/1kzYxY3iJS7V2MBxoIGeqh6TPdvVD…

Husk at dere alltid kan finne statusen på systemene våre her: https://status.futurehome.io/

(Oppdateringen finner du i appen → innstillinger → husholdning)

Vennlig hilsen
Anders i Futurehome

1 Like

Hei Anders.

Fint at dere erkjenne muligheten til forbedringer. For min del er det dessverre for sent. Futurehome-huben er nå skrudd av og Home Assistant har erstattet dere. Det skal dog sies at dette er et mye tyngre system å sette opp. Jeg skal fortsette å heie på dere.

1 Like

@Anders , har meldt dette inn via ditt Google skjema. Men med Norges mest brukte Energimåler Aidon 6525 og deres egen HAN-sensor som har fungert smertefritt ved tidligere releaser, så må da dette være løsbart.

Har kjørt Disover via TP og kjørt en eksludering med påfølgende inkludering, men det ble værre da måling for strøm og spenning i fase 3 (I3 og U3) nå er forsvunnet.

“10 times too high Amperage and Voltage reading. Now missing I3 and U3 measurement, only I1 and U1 left. Power import 1000 too high.”

Ta dette på alvor!

2 Likes

Gjelder dette også for den nye huben? Eller bare den gamle?

@mags460 Det var synd. Håper du kan gi oss en sjanse i fremtiden :smiley:

@M.Stensrod Dette blir tatt på høyeste alvor og vi fortsetter å jobbe med fiksing av dette. Både med dataen vi har selv, men også med tilbakemeldingene som dere kommer med.

@rune Dette gjelder zigbee generelt, uavhengig av hub.

1 Like

Samme problem her - meldt inn i skjemaet.
Siste oppdatering av hub, Aidon 6534 AMS.
400V anlegg.
10 ganger strøm og spenning.
Ved en paring kom det opp riktig, men da hang oppdatering.
Nå ser den ut som HAN-sensor.
Tre eksempler



Fremdeles samme problem med EVA HAN sensor etter oppdatering til zigbee-ad 2.1.2

Voltverdier ser ut til å være multiplisert med 10
Ampere verdier ser ut til å være multiplisert med 1000
p_import målingen er borte
Power og Energy målingene ser fornuftige ut.

EVA HAN sensor og Kaifa MA304H3E strømmåler

Hadde fornuftige målinger i lang tid helt fram til jeg oppgraderte til zigbee-ad 2.1.0

1 Like

Melder her, da google skjemaet så ut til å kun gjelde HAN-sensor.

Aqara H1 switch viser 10x for høyt effekt: