Får ikke lagt inn automasjon på Heatit - Z-Wave - ZM Single

Har koblet til en Heatit - Z-Wave - ZM Single rele 16 amp for å styre varmtvannsbereder. Får den opp og kan lese forbruk og skru av på. Har forsøkt å legge inn automasjon. Får da beskjed om at jeg ikke har noen enheter. Ser at andre for noen år siden har fått det til. Har oppdatert hun.

Hei

har 4 av desse og fungerer fint her. Bruker på varmtvannsbereder, vaskemaskin, tørketrommel og kjøkkenstikk til kaffetrakter ol. Ser også at eg kan velge dei i automasjoner i app. Har du sjekka at den under tilpass er lagt inn som Varmtvannsbereder og er lagt til et rom?

Hei. Takk for svar. Det var det at jeg ikke hadde lagt det til rom som var svaret. Tusen takk.

Mvh. Knut Hammer

1 Like