Z-dim parameter ved strømbrudd

Hei, håper noen kloke hoder kan hjelpe meg. Vi har z-dim innstallert i 2019 på soverommene våre. I dag tidlig gikk strømmen i huset, og da den kom tilbake gikk lysene på alle soverommene på, og alle våknet. Finnes det noen parametere jeg kan endre for å unngå at dette skjer igjen?
(Parameter, lengde og verdi)

Hei,

Dette spørs litt om det er z-dim eller z-dim2
Z-dim
Parameter: 10
Lengde: 1
Verdi: 1

Z-dim2
Parameter: 1
Lengde: 1
Verdi: 0

På gamle z-dim så kan man kun sette den til 1% dimming og ikke helt av etter strømbrudd, men fortsatt bedre enn 50% som er default.
Mens på z-dim2 kan man velge verdi 0 for at enheten skal være av etter strømbrudd eller verdi 1-100 for dimming etter strømbrudd. Er default til 100% på z-dim2.

1 Like

Takk for svar! Er z-dim jeg har så 1% er nok alternativet. Det er dog 1% for mye. Får heller finne noen nye dimmere for å bevare husfreden:)

1 Like